НЕ работает тач мемори сигнал 20п длинна кабеля не...
Вход в личный кабинет
Регистрация

Вопрос:

НЕ работает тач мемори сигнал 20п длинна кабеля не более 25 метров ???


Альберт Альберт
Статус: ...
24.10.2013 в 12:16

Склад большой разделен на несколько складов поменьше у каждого свой хозяин стоит 5 приборов и соответственно 5 считываетелей. С изначально заложенным по проекту кабелем не работало ваще, заменил кабель начало работать сначала как надо потом со 2 го раза затем с третьего и ща вообще не работает что может быть

Все ответы:

Иван Ахмадуллов
Статус: ...
03.12.2013 в 01:29

Альберт, опиши проблему подробнее.

Пришли конфигурацию сигналов мне в почту. Попробую что-то подсказать ivan@garbez.ru

Ответить на обсуждение