Вопрос:

Расчет токопотребления оборудования НВП "Болид" для AutoCAD. Скачиваем.


Равель Хамзин
Статус: ...
06.06.2013 в 16:06

Добрый день.

Специально для cleper.ru и всех проектировщиков которые сюда заходят, создал удобный файл в AutoCAD для расчета токопотребления на базе оборудования производства НВП "Болид".

Файл состоит из двух таблиц: одна для расчета при питании 12В, другая для расчета при питании 24В.

Все данные по токам потребления взяты с официального сайта производителя, Вам остается только проставить нужное количество и удалить ненужные строки, ну и вставить расчет в проект.

После правки, правда придется изменить/добавить данные в текстовой части, под таблицей.

Жду предложений и пожеланий для ее улучшения.

Файл:    177_Raschet-tokopotrebleniya-oborudovaniya-pr-va-NVP-Bolid.dwg

Все ответы:

Сергей Данилов
Статус: ...
07.06.2013 в 11:39

Хорошая идея. Даже очень может быть, что такие таблицы могут пригодиться для начинающих проектировщиков и собирающихся ими стать. А так, я думаю, каждый кто проектирует слаботочку больше года (я имею ввиду проектировщиков, а не рисовальщиков), такие (это как минимум) таблицы уже давно имеет. Такие универсальные таблицы вещь конечно хорошая, но не долговечная и не очень удобная, и то что в данный момент выложено использовать можно, но любая экспертиза не примет такие расчеты и заставит переделывать.

Ну в общем, это очень хорошо, когда кто-то шевелится, о чём-то думает и добавляет жизненный импульс этому сайту. Без таких идей и движений вперёд мы вообще можем закиснуть.

Равель Хамзин
Статус: ...
07.06.2013 в 23:34

Сергей, поясните почему экспертиза завернет такой расчет?

Подскажите куда двигаться, спасибо ).

Сергей Данилов
Статус: ...
10.06.2013 в 13:24

Ув. Равель Хамзин, добрый день.

Не буду сильно вдаваться в подробности, но коротко это будет так.

По расчёту:

1. Время 3 часа в режиме "Пожар" уже не существует.

2. Запас ёмкости АКБ рекомендованный производителем нужно добавить.

3. Тот потребляемый самим РИП от АКБ тоже добавить.

По таблице:

1. В последней строке в таблице это уже ёмкость АКБ, а не потребляемый ток, надо убрать "за 1 час".

2. Потребляемый ток у приборов Болида часто меняется в зависимости от версии, исполнения и времени. Так что это величина не постоянная и за ней надо следить.

3. КДЛ считается с подключенными к ним устройствами.

Это всё бросается в глаза с первого взгляда, может там ещё что-то есть, но это надо поработать с этой таблицей.

Я с такой таблицей тоже пробовал работать лет пять назад, но ушёл от этого, всему своё время. Сейчас я пробую делать расчёт через Access, связав оборудование в ПЗ, спецификации и расчетах.

Но я ещё раз говорю, такие таблицы это вещь полезная и для начала их использовать можно и даже нужно.

Николай Старов
Статус: ...
19.06.2013 в 11:23

Коллеги, предоставляю для общего пользования ещё один вариант расчёта ёмкости аккумуляторной батареи. Сам расчёт выполнен в Excel, и залинкован в файл AutoCAD. Всё данные из последнего изменения линейки блоков питания НПО Болид. Необходимые шрифты в архиве. (для корректного открытия шаблона, можете использовать свои).