Сигнал 20 и Гранд Магистр 24
Вход в личный кабинет
Регистрация

Вопрос:

Сигнал 20 и Гранд Магистр 24


Руслан Мазикин
Статус: ...
27.03.2013 в 17:45

Подскажите плиз!!!

В здании был сигнал 20, на его место ставится Гранд Магистр 24.

Вот выносное сопротивление на Сигнале 4.6 на Магистре 7.5, возможно ли в шлейф последованительно добавить резистор 3Ком допустим, чтобы не искать оконечное сопротивление???Я слышал что вроде напряжение упадет, не есть гуд.

Многие скажут что проще заменить сопротивление, но это нетак, все расключено не по нормам, расключено по старинке (Елочкой, паутиной)

В здании около 250 датчиков, в некоторые помещения просто не запутят, проблемно т.к зданиие администрации. Т.е оконечный резистор искать дело муторное и можно сказать не выполнимое в этой ситуации!

Заранее благодарен.

Все ответы:

Сергей Данилов
Статус: ...
27.03.2013 в 20:20

Добрый вечер Руслан!

Во первых. То что Вы думаете, что на "Сигнале-20" Rок=4,7кОм - это ещё не факт. На Болидовских приборах десяти-пятнадцати летней давности Rок было не 4,7кОм, а 8,2кОм. Это надо элементарно замерить сопротивление шлейфа, тогда будет ясно, что чему равно и можно ли там добавить ещё 3кОм, чтобы всё работало.

Во вторых. Если я Вас правильно понял и Ваше "расключено по старинке (Елочкой, паутиной)" есть элементарное параллельное подключение нескольких ветвей шлейфа, каждое из которых имеет своё какое-то сопротивление в сумме дающее Rок. Если так, то такое затейничество уже не применяется лет так 25, с тех пор как начали применяться дымовые токовые извещатели, и у Вас установка имеет историческую ценность. Но всё равно и в этом случае надо мерять и можно подключить новый ППК. Только нужно ли это делать: на старые ШС лепить новый прибор, тем более другого производителя?

В третьих. Для более внятной работы надо бы для начала открыть проект, установленной УПС, и посмотреть что куда и как идёт, а там может и оконечники нарисованы. А какого года у Вас смонтированная установка? Может её всю пора менять, а не мудрить с приборами, всё равно она лучше работать не будет.

Руслан Мазикин
Статус: ...
27.03.2013 в 21:14

Значить...Сигнал 2007 года выпуска, Rок - 4.4-4.7 Замерено.

Да расключение параллельное, еще ТРП проводом, но Rок стоит в одном из датчиков, иногда в последнем а в некоторых шлейфах и в первом, в общем злой гений мутил это все.

Насчет проекта глухо, никото не знает кто и как делал, бред чистой воды здание администрации города, просто когда бабло было отмыто да и все.

Так что остается тока добавить местами, половину я заменил на 7.5.

Сергей Данилов
Статус: ...
28.03.2013 в 14:25

Вы им покажите ст.61 ППР, может Вам ещё и проектирование (или хотя бы исполниловку) закажут. Хотя для администрации ГПН может и не страшна, хотя попробовать всё-таки можно.