Проект АУПТ подземной автостоянки PDF
Вход в личный кабинет
Регистрация

Вопрос:

Проект АУПТ подземной автостоянки PDF


Екатерина Белова
Статус: ...
23.03.2013 в 00:50

Быть может кому нибудь пригодится для работы проект автоматической установки водяного пожаротушения в подземной автостоянки. Технологическая часть (без автоматики).

Файл:    161_AUPT-podzemnoy-avtostoyanki.pdf

Все ответы:

Александр Семин
Статус: ...
23.07.2014 в 21:38

Уважаемая Екатерина! Оценивал проект только с одной точки -как подобраны насосы. Я представитель производителя насосных и для меня выбор насоса - самый важный момент в проектах.

Смущает мелочь. Рабочий диапазон проектного насоса начинается с 25м3 и как поведет себя насос за пределами рекомендованного производителем диапазона-большой вопрос. Не рассчитаны на такие режимы общепромышленные насосы типа NK/NB. А режим такой очень даже возможен при открытии 1-2 ПК или одного-двух оросителей.

Ну и дороговато на Грундфосе.

А в целом -вполне красиво.

У меня на шпеках правда насосная бы вышла подешевле. Но это уже другой вопрос.