АРМ "Орион" и автоматическое резервирование пульто...
Вход в личный кабинет
Регистрация

Вопрос:

АРМ "Орион" и автоматическое резервирование пультом "С2000М"


Любопытная Варвара
Статус: ...
29.11.2012 в 09:20

Не получается настроить или правильно построить схему для автоматического резервирования АРМ "Орион" на пульт "С2000М". Т.е. необходимо чтобы при потери связи оборудования с АРМ "Орион" управление автоматически переходило на пульт и при восстановлении связи, снова переходило на АРМ "Орион". Пытаюсь сделать по схеме с сайта НВП "Болид", но безуспешно (схема во вложении).

Подскажите как это правильно реализовать? Второй день уже мучаюсь. При возможности поделитесь схемой в AutoCAD.

Список оборудования:

Персональный компьютер (с АРМ Орион) - 1 шт.

Пульт "С2000М" - 1 шт.

Блок питания - 1 шт.

Преобразователь интерфейсов "С2000-ПИ" - 1 шт.

"С2000-USB" - 1 шт.

Все ответы:

Сергей Данилов
Статус: ...
29.11.2012 в 12:25

У Вас С2000М. Порядок настройки и схемы подключения есть в руководстве по эксплуатации этого пульта, вроде как п.2.1.6, точно уже не помню. Там описаны по сути три варианта подключения. У меня на одном объекте для резервирования используется вариант с подключением ППК непосредственно к ПК. Там есть один нюанс. Обязательно конфигурация пульта должна соответствовать базе данных "Ориона", иначе работать не будет.

На другом объекте у меня автоматическое резервирование установить не удалось, из-за старой (одной из первых) версии "Ориона". Так в крайнем случае мне сказали консультанты Болида. Можно было использовать вариант с СП1, но заказчик на СП денег не дал и пришлось установить ручное переключение.

В общем почитайте внимательно описание, там всё разумно описано. Экспериментируйте и у Вас всё получится.

Равель Хамзин
Статус: ...
29.11.2012 в 23:36

Добрый день. Ох уж сколько раз я настраивал эту функцию, и каждый раз мне приходилось перечитывать инструкции для правильного подключения и настройки. Но вот на последнем объекте при пуско-наладке у меня с собой был фотоаппарат и я сфотографировал для себя эту схему. Для создателя топика, для других специалистов и для себя любимого, я "перерисовал" эту фотографию в схему подключения.

Правильную схему подключения прикрепляю к сообщению, а схему в формате DWG выложу по адресу http://www.cleper.ru/drawing/. Для удобства чтения схема выполнена в цвете, а так же все жилы кабелей пронумерованы, для чтения ее без цвета.

Для включения в пульте режима преобразователя интерфейсов с автоматическим переключением в активный режим необходимо задать для режима работы пульта по RS-232 (параметр "РЕЖИМ" меню "55 RS232") значение "ПИ/РЕЗЕРВ". Кроме того, необходимо задать задержку перехода в активный режим при потере связи с компьютером (параметр "ВРЕМЯ ВОССТ" меню "55 RS232"). Задержка может быть задана в диапазоне 1 - 255 секунд, рекомендуемое значение - не менее 60 секунд.

Файл:    128_Shema podclucheniya S2000M i ARM Orion.pdf

Любопытная Варвара
Статус: ...
30.11.2012 в 00:35

Равель, огромное спасибо за схему. Уже скачала для проекта в формате autocad. Завтра будем пробовать реализовывать её на объекте. По результатам отпишусь.

Любопытная Варвара
Статус: ...
30.11.2012 в 23:20

На объекте подключили приборы по вашей схеме и выставили настройку "ПИ/РЕЗЕРВ". Ура! Все заработало в нужном режиме. При отключении компьютера управление берет на себя пульт, а при восстановлении и запуске "Оперативной задачи" управление передается АРМ "Орион".

Большое спасибо за подробное разъяснение и схему.