Вопрос:

Сигнал "Пожар" по двойной сработке извещателя ДИП-34А и сигнал "Внимание"


Семён Слепаков
Статус: ...
22.11.2012 в 11:53

Добрый день специалисты систем безопасности.

Подскажите как в адресной системе Орион на базе оборудования НВП Болид можно реализовать следующие возможности?

Вопрос 1. Требуется выполнить переход в "Пожар" при сработке двух дымовых извещателей ДИП-34А.

Вопрос 2. Перед переходом в сигнал "Пожар" необходимо формировать сигнал "Внимание".

Все ответы:

Екатерина Белова
Статус: ...
22.11.2012 в 12:14

Сразу оговоримся, что все настройки выполняются через Uprog.exe для С2000-КДЛ.

Ответ 1.

Шлейфа сигнализации (далее ШС) типов 1 (дымовой) и 3 (тепловой) могут перейти в состояние «Пожар» при срабатывании двух пожарных извещателя в ШС. Если «Время задержки перехода в тревогу» равна 255 секундам, то прибор не переходит в режим «Пожар» по времени (бесконечная задержка). В этом случае ШС типа 1 и 3 могут перейти в состояние «Пожар» только по сработке второго извещателя в шлейфе. Но нужно помнить, что при типе ШС равном 2 (комбинированный), прибор не перейдёт в состояние «Пожар» ни при каких условиях.

Ответ 2.

Способ 1. Для предварительного перехода извещателя в режим "Внимание" необходимо в настройках С2000-КДЛ выставить значение "время задержки перехода в тревогу" для каждого извещателя.

Способ 2. Необходимо использовать "ДИП-34А" как адресно-аналоговый извещатель. Для этого необходимо указать тип ШС равным 8 (дымовой адресно-аналоговый с изменяемыми порогами). При этом необходимо задать пороги "Внимание" и пороги "Пожар" для временных зон "НОЧЬ" и "ДЕНЬ". В контролируемом помещении в период временной зоны "ДЕНЬ" во избежание ложных срабатываний (пыль, дым и т.д.) можно задать более грубые пороги по сравнению с временной зоной "НОЧЬ".

Порог сработки равен 100 единицам, тогда задается (вкладка "Зоны") ночной порог "Внимание" - 70, ночной порог "Пожар" – 90, дневной порог "Внимание" – 80, дневной порог "Пожар" – 100. Также необходимо задать времена перехода "НОЧЬ-ДЕНЬ" и "ДЕНЬ-НОЧЬ" (вкладка "Прибор"). Контролировать уровень запыленности извещателя можно, задавая "Порог запыленности" (вкладка "Прибор"). Значение по умолчанию этого порога – 50 единиц.

Семён Слепаков
Статус: ...
22.11.2012 в 12:35

Екатерина, огромное спасибо за столь развернутый ответ. Очень помогли.

Сергей Данилов
Статус: ...
25.11.2012 в 19:35

Ув.Екатерина Белова.

Я конечно сильно извиняюсь, но до меня всё-таки не очень дошло, каким образом происходит переход установки в "Пожар" при сработке именно двух (а не одного!) дымовых извещателей ДИП-34А. Ваш "Ответ 1" вообще не для адресных установок, а "Ответ 2" описывает только настройку одного адресного извещателя, а не порядок настройки выдачи сигнала "Пожар" при сработке двух ПИ.

Если можно, на бис, выдайте тайну настройки установки в режиме "Пожар", так как хотелось бы Семёну Слепакову в его вопросе 1 и 2, от двух адресных извещателей.