forum.CLEPER.ru - Форум по безопасности

+ Создать тему

Все обсуждения

Автоматизация проектирования

Видеонаблюдение (CCTV)

Документация

Комплексные системы

Контроль доступа (СКУД)

Нормативное регулирование

Охранно-пожарная (ОПС)

Пожаротушение (АУПТ)

Проекты на обсуждение

Прочее

Радиофикация, телефония

Системы оповещения (СОУЭ)

Чертежи и схемы

Cleper.ru Форум по безопасности
ложная сработка АПС
Вход в личный кабинет
Регистрация

Вопрос:

ложная сработка АПС


Илья Репин
Статус: ...
02.09.2011 в 06:38

На объекте установили ПС (Гранит-5, ИП 212-41, ИПР-55), через один начались ложные срабатывания. Выполнено все по нормам, старались как можно дальше прокладывать кабель дальше от светильников и силовых проводов. Срабатывала через 20 минут после постановки на охрану. В скоре заменили извещатели на ИП 212-87, кинули кабель в экране, шлейф стал срабатывать раз в день. Как можно избавиться от ложного срабатывания в данном случае.

заземлили общий провод через не полярный конденсатор, как сказано в инструкции на извещатели.

Все ответы:

Илья Репин
Статус: ...
03.09.2011 в 09:49

сегодня подключили шлейф к осциллографу, на осциллограмме была жуткая наводка на шлейф, разными способами получилось добиться минимальных помех на шлейф. Классная штука осциллограф))))