Вопрос:

Оборудование склада АУПТ


Антон Ившин
Статус: ...
16.05.2011 в 09:37

Добрый день. Согласно НПБ 110-03 табл. 3 п.5.3 помещения складского назначения должны оборудоваться системами АУПТ при площади помещения 1000 кв.м. Подскажите входит ли в эту цифру площадь антресолей, расположенных в этом помещении

Все ответы:

Валерий Колодин
Статус: ...
03.09.2011 в 08:04

считаю что входит, посмотрите Средства пожарной автоматики. Область применения. Выбор типа. Рекомендации. Москва 2004, табл.3.1 в сборнике НСИС