Вопрос:

пожарная сигнализация


Анастасия Журавлева
Статус: ...
27.01.2009 в 16:18

Как выполнить расчет времени работы прибора пожарной сигнализации "Гранит-5" от аккумуляторов в дежурногм режиме и режиме "пожар"

Все ответы:

Павел Юртов
Статус: ...
06.02.2009 в 07:37

Расчет ёмкости АКБ (Cmin, Ач:

Cmin=(Aт * tт + Aд * tд) * 0,25

где Aт и Aд - токи потребления ОПС в тревожном и дежурном режимах,

tт и tд - время работы ОПС в тревожном и дежурном режимах,

0,25 - изменение ёмкости АКБ в следствии старения

Сергей Данилов
Статус: ...
04.05.2009 в 22:22

Время работы от АКБ для Гранит-5: Ёмкость АКБ (А/Ч) делим на ток нагрузки (А) получаем время (Ч), макс. ток потребляемый ППКОП без внешней нагрузки 200мА, макс. ток внешней нагрузки 250мА т.о.

7(А/Ч) / 0,2 (+ 0-250мА) = 35 часов (35-15,5 часов)

Вообщем всё зависит от тока на внешнем питющем выводе. А так читайте паспорт на прибор, там много интересного можно найти.

Ваня Шабалин
Статус: ...
26.06.2009 в 12:08

Для выбора АКБ еще необходимо учитывать эмперический коэффициент надежности, для предотвращения АКБ от полной разрядки, для этого емкость АКБ увеличивают на 30%

>>>

Расчет ёмкости АКБ (Cmin, Ач:

Cmin=(Aт * tт + Aд * tд) * 0,25

где Aт и Aд - токи потребления ОПС в тревожном и дежурном режимах,

tт и tд - время работы ОПС в тревожном и дежурном режимах,

0,25 - изменение ёмкости АКБ в следствии старения

>>>

Тут видно ошибка, автор уменьшает емкость АКБ в 4 раза, нужно умножать на коэффициент 1,25...1,3 от полной рязрядке и старения АКБ