Вопрос по схеме подключения дренажного насоса через САУ М6 и ШУН-4 найденной на этом сайте.


Михаил Пищулин
Статус: ...
24.10.2014 в 10:20

Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста. Вопрос по схеме подключения дренажного насоса через САУ М6 и ШУН-4 найденной на этом сайте. Со шкафа управления насосом до САУ М6 отходят питающие линии на реле уровня 1,2,3; что такое в прямоугольнике 1,8к - сопротивление? Или что-то другое?

Все ответы:

Михаил Пищулин
Статус: ...
24.10.2014 в 10:27

Вот эта схема

Семён Слепаков
Статус: ...
06.11.2014 в 12:14

Да, это сопротивление указано 1,8кОм