Вопрос:

Пожарная сигнализация во взрывоопасных зонах


Арм Ж
Статус: ...
27.03.2014 в 22:36

Есть обычный контейнер, приспособленный для хранения. По типу хранимых материалов он относится к взрывоопасным объектам. Для оснащения его пожарной сигнализацией планирую использовать типовую схему, которую нашел здесь http://www.cleper.ru/solution/structure/14.jpg

Вопрос такой. А куда ставить звуковой оповещатель и табло? Каким образом их подключать, ведь даже к шлейфам необходимы искробезопасные сети.

Заранее благодарен

Все ответы:

Сергей Данилов
Статус: ...
28.03.2014 в 13:49

Ув.Арм Ж.

Если Вы берёте такую схему с болидовским оборудованием для "обычного контейнера" то с таким же успехом можете ещё и УПКОП для управления взрывозащищёнными оповещателями поставить. Правда я особо не пойму зачем это надо и где Вы будете размещать оборудование, которое нельзя ставить в этом контейнере, но это уже другая тема.

Арм Ж
Статус: ...
28.03.2014 в 21:31

В контейнере есть отдельный вход для небольшого служебного помещения, отделенное глухой перегородкой. Все оборудование можно там поставить, кстати, там и стоит распред. шкаф с электрооборудованием. Я вот только не пойму каким образом ставить свето-звуковой извещатель. Ведь для него нужна линия с питанием и по ней уже течет ток, в разы больший, чем по шлейфам. Вот в этом и загвоздка

Сергей Данилов
Статус: ...
30.03.2014 в 18:10

А в чём загвоздка-то? Ну если Вы будете ставить именно светозвуковой оповещатель,то в дежурном режиме по его соединительной линии ток идти не должен вообще никакой, иначе он постоянно будет работать, а значит в этой линии ток будет только в режиме "Пожар".

Если Вы будете делать установку на КДЛ (как на схеме)то можете в ДПЛС включить С2000-СП2 исп2, а в контейнере над выходом на улицу светозвуковой оповещатель с соответствующей защитной оболочкой, в зависимости от класса зоны, которая в Вашем контейнере.

Если конечно Вам хочется дороже и намаслить масло ещё раз (как на Болидовской схеме), тогда ставьте УПКОП 135, через адресный расширитель подключитесь к КДЛ и управляйте через него взрывозащищенными оповещателями от СП 1 или 2.

Вот и всё. Хотя затейничество всё это.

Сергей Данилов
Статус: ...
30.03.2014 в 18:16

Да, и ещё. Не такой уж там большой ток в соединительной линии оповещения, может конечно и превышает ток ШС в разы, но это всё равно мили Амперы, если конечно Вы не будете включать в эту линию прожектора и уличные МЧСовские оповещатели.

Арм Ж
Статус: ...
30.03.2014 в 20:23

Логично! Я и не подумал о том, что действительно ток там течет только в режиме пожар. Спасибо большое за совет, попробую так предложить.

Эдуард Леонов
Статус: ...
12.05.2014 в 18:01

Ув.Арм Ж! в целом Сергей Вам все логично объяснил, систем на данное время несколько видов, если есть желание, можете более подробно ознакомиться тут http://www.pojar.ru/protivopozharnyie-sistemyi/sistemyi-pozharotusheniya/ все предельно понятно и доступно расписано, с примерами всевозможных вариантов.