С2000М, С2000-АУПТ и С2000-ПТ. На С2000-ПТ "неисправность" "шлейф". В чем проблема?


Семён Слепаков
Статус: ...
18.03.2014 в 15:53

Всем добрый день.

Подскажите, на объекте установлены С2000М, С2000-АУПТ (3 шт.) и С2000-ПТ.

Но покаким-то причинам на С2000-ПТ мигает красным "Неисправность" "Шлейф", хотя С2000М молчит и С2000-АСПТ тоже без ошибок светодиоды. При этом неисправность на всех 3-х направлениях.

В чем может быть причина? Заранее спасибо.

Все ответы:

Семён Слепаков
Статус: ...
30.03.2014 в 13:26

Оказалась ситуация в следующем.

Ошибка возникала когда в конфигурации С2000-АСПТ я включал параметр "Блокировка СДУ", т.к. у меня порошковое тушение модульного типа, то этот параметр не нужен.

При создании раздела не нужно добавлять Шлейф: 6 (контроль СДУ) и тогда С2000-ПТ не будет показывать некую ошибку шлейфа.