Вопрос:

помогите настроить с2000-кдл


Владимир Косенков
Статус: ...
05.03.2014 в 17:14

Здравствуйте, помогите пожалуйста настроить с2000 КДЛ. Я в первые столкнулся с данным прибором. В инструкции написано, что в этом приборе надо задавать адреса устройствам, но у меня все устройства это обыкновенные герконы, в которых нет энергонезависимой памяти, подскажите как с2000 КДЛ "видит" эти герконы, ведь там стоят обыкновенные сухие контакты. Как можно задать адреса таким датчикам, например ДПМ-1. Второй вопрос: при попытке взять шлейф на охрану с помощью пульта с2000м, появляется сообщение: "ошибка параметра шс". Что это озночает?

p.s. это периметральная система охраны уже собрана, состоит из пульта с2000м, с2000 КДЛ, с2000 СП1.

Все ответы:

Равель Хамзин
Статус: ...
05.03.2014 в 18:21

На прямую "С2000-КДЛ" с датчиками ДПМ-1 не работают, потребуется у каждого извещателя ставить "С2000-АР1" (адресный расширитель). Но в вашем случае (если все извещатели аналоговые), то лучше заменить "С2000-КДЛ" на "Сигнал-20М".

Ошибка выдается т.к. по видимому в "С2000-КДЛ" забиты адреса и типы извещателей, которые он не может обнаружить.

Сергей Данилов
Статус: ...
05.03.2014 в 18:29

Ув.Владимир Косенков.

Я конечно сильно извиняюсь, но вероятно Вы что-то сильно не поняли. К КДЛ в ДПЛС возможно подключить только адресные устройства (АУ), и никакие герконы сами по себе там работать не будут, а только если их подключите через адресные расширители. А вот адресным расширителям нужно присваивать адреса. Но я бы в этом случае Вам рекомендовал всё-таки использовать С2000-СМК или же не использовать КДЛ, а подключить ППК.

Такая ошибка в С2000 пишется, когда пульт такого ШС не видит.

Сергей Данилов
Статус: ...
05.03.2014 в 18:30

Я вероятно уже опоздал со своим ответом.

Владимир Косенков
Статус: ...
05.03.2014 в 19:17

Господи, мужики извините пожалуйста. Неправильно указал Вам данные. Да у меня система построена из пульта с2000м, с2000-кдл, с2000-АР8, с2000-СП1. Действительно в каждой соединительной коробке у датчика установлен с2000-АР1, собственно он соединен с герконом соединительной коробки и герконом у двери. Подскажите, нужно ли АР-1 задавать адрес в uprog? Быть может ошибка из-за того что не совпадают адреса в ар1 и кдл?

Равель Хамзин
Статус: ...
05.03.2014 в 19:42

Да, обязательно нужно задавать адрес КАЖДОГО адресного расширителя АР1, а так же С2000-АР8, при чем нужно делать это последовательно, постепенно меняя у одного, второго, третьего и т.д. По умолчанию все устройства имеют адрес 127 и если их подключить одновременно, тоже будет ошибка или будет виден только один из всех.

P.S. С2000-АР8 имеет 8-ь адресов, где нужно указать первый из них, а остальные семь он займет автоматически. Т.е. если этому устройству задать адрес 1, то он займет все 8 первых адресов.

Максим В
Статус: ...
12.06.2014 в 08:38

Товарищи, а можно адресный расширитель с2000-ар1 напрямую поключить к с2000м?