Быстрое программирование адреса извещателей пр-ва Болид


Семён Слепаков
Статус: ...
02.02.2014 в 17:35

Добрый день специалисты своего дела.

Разъясните пожалуйста о программировании адресов извещателей пр-ва НВП "Болид".

Исходные данные:

- Программирую через компьютер с помощью Uprog.

- Подключаю "С2000-КДЛ" к компьютеру через "С2000-USB".

- Извещатели ДИП-34А и ИПР 513-3АМ

При подключении каждого извещателя к "С2000-КДЛ" приходится ожидать в районе 1-2 минуты, для того чтобы в Uprog отобразился устройство со 127 адресом. После чего появляется возможность изменить его адрес.

Быть может я что-то не так делаю или не "догоняю" как делать более оперативно.

Получается очень медленно, что меня не радует. Подскажите "где зарыта собака"?

Все ответы:

Сергей Данилов
Статус: ...
02.02.2014 в 18:46

Ув. Семён Слепаков.

Я тоже думаю, что 2 минуты на поиск АУ это много, обычно должно быть 15-20 сек. Правда, я обычно на всех объектах, использую схему ПК-С2000М-ПИ-КДЛ. Такую схему ПК-USB/485-КДЛ я никогда не использовал, так что сказать по этому поводу пока ничего не могу. На этой неделе, если время будет попробую, и сделаю сравнение.

Семён Слепаков
Статус: ...
02.02.2014 в 21:36

Сергей, на объекте именно такая схема и будет, но вот сидя в офисе она не удобна и поэтому использую такую как описывал.

Проблема решилась тем, что я использовал "чистую" КДЛ. Новое устройство ищется практически моментально. А перед этим использовал С2000-КДЛ, где были уже прописаны все устройства и он видимо не обнаружив их, пытался достучаться и поэтому так долго происходило обнаружение 127 (по умолчанию) устройства. У меня только такое объяснение этому. Но для теста можете попробовать. :)

Сергей Данилов
Статус: ...
03.02.2014 в 11:04

Да, и такое может быть, я даже об этом как-то и не подумал. Просто с таким не встречался, я обычно уже прописываю адреса на объекте,после того как шкаф с оборудованием соберу.